100kVA 변압기 3대를 Δ-Δ 결선하여 운전 중 1대가 고장나서 V-V 결선으로 운전할 때 공급 가능한 최대 용량은?
V-V 결선 용량 = √3 × 100 = 173.2kVA이며, 이용률은 86.6%입니다.