발전기 정격 13.8kV, 100MVA, Xd=1.0pu일 때, 발전기 리액턴스의 Ω값은?
기준임피던스 Zb = V²/S = (13.8×10³)²/(100×10⁶) = 1.9044Ω, Xd = 1.0 × 1.9044 = 1.9Ω