문제 토론

문제 목록으로

문제

송전선로 보호에서 Step Distance 방식의 Zone 1 정정값은 일반적으로 선로 임피던스의 몇 %로 설정하는가?

1. 80~90% (정답)
2. 100%
3. 120%
4. 50%

해설

Zone 1은 순시동작 구간으로 오버리치 방지를 위해 선로 임피던스의 80~90%로 정정한다. Zone 2는 120%, Zone 3는 150~200%로 시간차를 두고 정정한다.