정격용량 50MVA, %임피던스 10%인 변압기 2대를 병렬운전할 때 총 단락용량은?

1. 1000MVA (정답)
2. 500MVA
3. 100MVA
4. 250MVA

해설

병렬운전 시 단락용량은 각 변압기 단락용량의 합. 1대 단락용량 = 50/0.1 = 500MVA, 2대 합계 = 500 + 500 = 1000MVA