발전기 정격 100MVA, Xd=1.0pu, Xd'=0.3pu, Xd''=0.2pu일 때, 3상 단락 초기 전류는? (정격전압 13.8kV)
기준전류 Ib = 100MVA/(√3×13.8kV) = 4184A, 초기 단락전류 = Ib/Xd'' = 4184/0.2 = 20,920A = 20.9kA