발전기 용량 100MVA, 과도리액턴스 20%인 발전기의 3상 단락전류는? (기준전압 13.8kV)
기준전류 Ib = S/(√3×V) = 100×10^6/(√3×13.8×10^3) = 4184A, 단락전류 Isc = Ib/Xd' = 4184/0.2 = 20,920A ≈ 20.9kA