문제 토론

문제 목록으로

문제

345kV 송전선로에서 코로나 임계전압을 구하는 식은? (단, m0: 도체표면의 거칠기 계수, m1: 기후계수, δ: 상대공기밀도, r: 도체반경, D: 선간거리)

1. Ec = 84.5m0m1δr√(2/3)ln(D/r) (정답)
2. Ec = 48.7m0m1δr ln(D/r)
3. Ec = 21.1m0m1δr(1 + 0.3/√r)ln(D/r)
4. Ec = 30.3m0m1(1 + 0.3/√δr)ln(D/r)

해설

코로나 임계전압 Ec = 84.5m0m1δr√(2/3)ln(D/r) [kV]이다. 이 식은 345kV 이상의 초고압 송전선로 설계 시 코로나 방전을 방지하기 위한 중요한 계산식이다.

로그인하여 토론에 참여하세요.

댓글 (0)

댓글
답글

아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 작성해보세요!