동기발전기 100MVA, 13.8kV, 동기리액턴스 1.2pu일 때 3상 단락전류는?

1. 3487A (정답)
2. 4184A
3. 5021A
4. 2790A

해설

기준전류 Ib = 100MVA/(√3×13.8kV) = 4184A, 단락전류 Isc = Ib/Xs = 4184/1.2 = 3487A