동기발전기 100MVA, 13.8kV, 동기리액턴스 1.2pu일 때 3상 단락전류는?
기준전류 Ib = 100MVA/(√3×13.8kV) = 4184A, 단락전류 Isc = Ib/Xs = 4184/1.2 = 3487A